          建筑采暖熱負荷指標計算方法

          采暖熱負荷一般取50W/m2再乘上一些誤差系數。實際取值時可以計算為100W每平米左右?!睹裼霉┡崞鳌罚ㄇ迦A大學出版社)中提供:采暖熱負荷W=單位面積熱指標W/㎡×供暖面積×1.2修正系數×1.8修正系數×其他修正系數1

          ——

          采暖熱負荷一般取50W/m2再乘上一些誤差系數。實際取值時可以計算為100W每平米左右?!睹裼霉┡崞鳌罚ㄇ迦A大學出版社)中提供:采暖熱負荷W=單位面積熱指標W/㎡×供暖面積×1.2修正系數×1.8修正系數×其他修正系數1。

          單位面積熱指標:全天連續供暖時,可取50W/㎡2

          間歇供暖修正系數:1.23

          戶間傳熱修正系數:1.84

          其他修正系數:建筑物頂層、中間層和底層,中部戶和平端頭戶以及南、北朝向等因素的影響。

          熱負荷計算方法.jpg

          1)設計規范是按各房間分別計算,然后匯總得到整棟建筑的供熱負荷;而節能標準是按滲透耗熱、圍護結構耗熱和建筑內部得熱三部分分別計算,然后匯總得到整棟建筑的供熱負荷。

          2)設計規范與節能標準中圍護結構耗熱量的計算公式是類似的,但修正系數的選取方法不同;由于計算分類不同,面積的選取也不同,但從整體上講,計算所用的面積基本一致。

          3)在計算圍護結構傳熱耗熱量時,節能標準中對外圍護結構各部分的傳熱系數都有上限值要求。

          4)設計設計規范與節能標準中滲透耗熱量的計算公式存在較大的差異,其原因在于進入室內的冷空氣的計算方法不同。

          5)建筑內部得熱的計算差異。設計規范中雖然指明在計算冬季采暖通風系統的熱負荷要考慮建筑內部得熱,但并沒有給出相應的量化公式,因此,在具體的計算過程中往往忽略了建筑內部得熱:而節能標準中明確地對其進行了量化規定。